모두CBT

펌프의 흡입 및 토출관의 직경이 동일한 소화전 펌프에서 흡입 측의 진공… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 1회차
펌프의 흡입 및 토출관의 직경이 동일한 소화전 펌프에서 흡입 측의 진공계는 24.5kPa를 가리키고 진공계보다 수직으로 1.0m 높은 위치에 있는 토출 측 압력계의 지침은 382kPa이라면 펌프의 전양정(m)은?
1
42.5
2
38.6
3
18.9
4
1.004
해설

흡입 측 진공계가 가리키는 24.5kPa24.5\,\text{kPa}의 진공은 계기압력으로는 24.5kPa-24.5\,\text{kPa}에 해당하고, 토출 측 압력계는 382kPa382\,\text{kPa}을 가리키며 진공계보다 1.0m1.0\,\text{m} 높은 위치에 있다.

흡입관과 토출관의 직경이 같아 속도수두 차이가 없으므로, 전양정은 두 계기의 압력차를 수두로 환산한 값에 두 계기의 높이차를 더하여 구한다. H=382(24.5)9.8+1.041.5+1.0=42.5mH = \dfrac{382-(-24.5)}{9.8} + 1.0 \approx 41.5+1.0=42.5\,\text{m}로 계산된다.