특정소방대상물에 설치된 전산실의 경우 물분무등소화설비를 설치해야 하는 … | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 2회차
특정소방대상물에 설치된 전산실의 경우 물분무등소화설비를 설치해야 하는 바닥면적 기준은 몇 m2이상인가? (단, 하나의 방화구획 내에 둘 이상의 실이 설치된 경우 이를 하나의 실로 본다.)
1
100m2
2
300m2
3
500m2
4
1000m2
해설

특정소방대상물에 설치된 전산실·통신기기실은 하나의 방화구획 내 바닥면적이 300m² 이상인 경우 물분무등소화설비를 설치해야 한다.

둘 이상의 실이 있더라도 하나의 방화구획 안에 있다면 이를 합산해 하나의 실로 보아 이 기준을 적용한다.