연결살수설비의 헤드를 설치하지 아니할 수 있는 장소의 기준으로 틀린 것은?
1
천장·반자중 한쪽이 불연재료로 되어있고 천장과 반자사이의 거리가 1m 미만인 부분
2
현관 또는 로비등으로서 바닥으로부터 높이가 15m 이상인 장소
3
천장과 반자 양쪽이 불연재료 되어 있는 경우로서 천장과 반자사이의 거리가 2m 미만인 부분
4
천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있는 경우로서 천장과 반자사이의 벽이 불연 재료이고 천장과 반자사이의 거리가 2m 이상으로서 그 사이에 가연물리 존재하지 아니하는 부분
해설

연결살수설비 헤드의 설치제외 기준에서는 현관·로비 등으로서 바닥으로부터 높이가 20m 이상인 장소를 헤드 설치 제외 대상으로 규정하고 있다.

제시된 내용 중 이 높이 기준을 15m로 서술한 것은 실제 기준인 20m와 다르므로 틀린 설명에 해당한다.

천장과 반자 사이 거리에 따른 나머지 기준들, 즉 한쪽만 불연재료인 경우 그 거리가 1m 미만인 부분, 양쪽 모두 불연재료인 경우 2m 미만인 부분, 그리고 그 사이의 벽이 불연재료이고 거리가 2m 이상이면서 가연물이 없는 부분은 모두 실제 설치제외 기준과 일치한다.