모두CBT

분말소화설비 저장용기의 설치기준으로 옳은 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 16년 3회차
분말소화설비 저장용기의 설치기준으로 옳은 것은?
1
저장용기의 충전비는 0.7이상으로 할 것
2
가압식의 분말소화설비는 사용압력 범위를 표시한 지시압력계를 설치할 것
3
축압식은 용기의 내압시험압력의 1.8배 이하의 압력에서 작동하는 안전벨브를 설치할 것
4
저장용기에는 저장용기의 내부압력이 설정압력으로 되었을 때 주벨브를 개방하는 정압작동장치를 설치할 것
해설

분말소화설비 저장용기에는 내부압력이 설정압력에 도달했을 때 주밸브를 자동으로 개방시키는 정압작동장치를 설치하여야 한다.

저장용기의 충전비는 0.8 이상이어야 하고, 사용압력 범위를 표시한 지시압력계는 가압식이 아닌 축압식에 설치하며, 축압식 안전밸브는 내압시험압력의 0.8배 이하에서 작동하는 것으로 해야 하므로 나머지 설명은 기준과 다르게 제시되어 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.