모두CBT

스프링클러설비를 설치하여야 할 특정 소방 대상물에 있어서 스프링클러헤드… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 2회차
스프링클러설비를 설치하여야 할 특정 소방 대상물에 있어서 스프링클러헤드를 설치하지 아니할 수 있는 기준으로 틀린 것은?
1
천장 및 반자가 불연재로 외의 것으로 되어 있고 천장과 반자사이의 거리가 1m 미만인 부분
2
천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있는 경우로서 천장과 반자사이의 거리가 2m 미만인 부분
3
천장 반자 중 한쪽이 불연재료로 되어있고 천장과 반자사이의 거리가 1m 미만인 부분
4
현관 또는 로비 등으로서 바닥으로부터 높이가 20m 이상인 장소
해설

천장 및 반자가 불연재료 외의 것으로 되어 있는 경우, 스프링클러헤드 설치를 제외할 수 있는 천장과 반자 사이의 거리 기준은 0.50.5m 미만이며, 1m 미만이라는 설명은 옳지 않다.

반면 천장과 반자 양쪽이 모두 불연재료인 경우 그 거리가 2m 미만인 부분, 한쪽만 불연재료인 경우 1m 미만인 부분, 현관·로비 등 바닥으로부터 높이가 20m 이상인 장소는 실제로 헤드 설치를 제외할 수 있는 기준에 해당한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 17년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비산업기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기