모두CBT

스프링클러설비 헤드의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 1회차
스프링클러설비 헤드의 설치기준 중 틀린 것은?
1
살수가 방해되지 아니하도록 스프링클러 헤드로부터 반경 60cm 이상의 공간을 보유할 것
2
스프링클러헤드와 그 부착면과의 거리는 30cm 이하로 할 것
3
측벽형스프링클러헤드를 설치하는 경우긴 변의 한쪽 벽에 일렬로 설치하고 4.5m 이내마다 설치할 것
4
상부에 설치된 헤드의 방출수에 따라 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드에는 방출수를 차단할 수 있는 유효한 차폐판을 설치할 것
해설

스프링클러헤드는 살수 방해가 없도록 반경 60cm 이상의 공간을 확보하고, 부착면과의 거리는 30cm 이하로 하며, 감열부가 상부 헤드의 방출수 영향을 받을 우려가 있으면 차폐판을 설치해야 한다.

측벽형 스프링클러헤드는 긴 변의 한쪽 벽에 일렬로 설치하되 그 설치 간격은 3.6m 이내마다로 해야 하므로, 4.5m 이내마다로 제시한 것은 옳지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.