옥내소화전설비의 설치기준 중 틀린 것은?
1
성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이후에서 분기하여 설치된 개폐밸브 이후에서 분기하여 설치하고, 유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브를 후단 직관부에는 유량 조절밸브를 설치하여야 한다.
2
가압송수장치의 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위하여 체크밸브와 펌프사이에서 분기한 구경 20mm 이상의 배관에 체절압력 미만에서 개방되는 릴리프밸브를 설치하여야 한다.
3
펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하고, 정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 한다.
4
연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100mm 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구격은 65mm 이상의 것으로 하여야 한다.
해설

옥내소화전설비의 성능시험배관은 펌프의 성능을 확인하기 위한 것으로, 유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에는 개폐밸브를, 후단 직관부에는 유량조절밸브를 설치해야 한다.

이 성능시험배관은 펌프 토출측에 설치된 개폐밸브의 이전(펌프에 가까운 지점)에서 분기하여야 하므로, 개폐밸브 이후에서 분기하도록 한 것은 옳지 않다.