미분무소화설비의 화재안전기준에 따른 용어의 정리 중 다음 ( ) 안에 … | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 2회차
미분무소화설비의 화재안전기준에 따른 용어의 정리 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
1
㉠ 30, ㉡ 200
2
㉠ 50, ㉡ 200
3
㉠ 60, ㉡ 400
4
㉠ 99, ㉡ 400
해설
제시문은 미분무소화설비 화재안전기준에서 정한 미분무의 정의입니다. 물만 사용하여 소화하는 방식이라는 점, 그리고 최소설계압력에서 헤드로부터 방출되는 물입자의 크기로 규정한다는 점이 핵심입니다.
크기 기준은 누적체적분포 99%에 해당하는 입자 지름이 400㎛ 이하일 것입니다. 방출된 물입자를 체적 기준으로 줄세웠을 때 99%가 400㎛보다 작아야 한다는 뜻이며, 흔히 로 표기합니다.
또한 미분무는 A급·B급·C급 화재 모두에 적응성을 갖습니다. 입자가 매우 작아 표면적이 커지므로 냉각과 질식 효과가 동시에 크게 나타나고, 물이 미세하게 흩어져 전기적 도통 경로를 형성하기 어렵다는 점이 C급 적응성의 근거로 설명됩니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.