모두CBT

분말소화설비 분말소화약제의 저장용기 설치기준 중 옳은 것은? | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 18년 3회차
분말소화설비 분말소화약제의 저장용기 설치기준 중 옳은 것은?
1
저장용기의 충전비는 0.7이상으로 할 것
2
저장용기에는 가압식은 최고사용압력의 0.8배 이하, 축압식은 용기의 내압시험압력의 1.8배이하의 압력에서 작동하는 안전밸브를 설치할 것
3
제3종 분말소화약제 저장용기의 내용적은(소화약제 1kg당 저장용기의 내용적)1L로 할 것
4
저장용기에는 저장용기의 내부압력이 설정압력으로 되었을 때 주밸브를 개방하는 압력조정기를 설치할 것
해설

분말소화약제 저장용기의 충전비는 약제 종류별로 다르게 정해져 있는데, 제2종·제3종 분말소화약제는 충전비 1.00이므로 소화약제 1kg당 저장용기의 내용적이 1L가 된다.

저장용기의 충전비는 0.8 이상으로 하도록 하고 있어 0.7 이상이라는 서술은 맞지 않고, 안전밸브의 작동압력은 가압식이 최고사용압력의 1.8배 이하, 축압식이 내압시험압력의 0.8배 이하로서 이 문항의 선택지는 두 값이 서로 바뀌어 제시되어 있으며, 저장용기의 내부압력이 설정압력에 도달했을 때 주밸브를 개방하는 장치는 압력조정기가 아니라 정압작동장치이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.