지름이 13mm인 옥내소화전 노즐에서 10분간 방사된 물이 양이 1.7m3이었다면 노즐의 방사압력(계기압력)은 몇 kPa인가?
1
17
2
27
3
228
4
456
해설

노즐을 통해 흐른 유량은 Q=1.7m3÷10min=170L/min2.83×103m3/sQ = 1.7\,m^3 \div 10\,min = 170\,L/min \approx 2.83\times10^{-3}\,m^3/s이다.

노즐 지름이 13mm이므로 단면적은 A=π4(0.013)21.33×104m2A = \dfrac{\pi}{4}(0.013)^2 \approx 1.33\times10^{-4}\,m^2이고, 유속은 v=Q/A21.3m/sv = Q/A \approx 21.3\,m/s이다.

방사압력은 P=ρv22=1000×21.322228kPaP = \dfrac{\rho v^2}{2} = \dfrac{1000\times21.3^2}{2} \approx 228\,kPa로 계산된다.