모두CBT

위험물안전관리법령상 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크저장소… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 1회차
위험물안전관리법령상 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크저장소의 탱크 주위에 설치하여야 하는 방유제의 기준 중 틀린 것은?
1
방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 하나인 때에는 그 탱크 용량의 110% 이상으로 할 것
2
방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 2기 이상인 때에는 그 탱크 중 용량이 최대인 것의 용량의 110 % 이상으로 할 것
3
방유제의 높이 1m 이상 3m 이하, 두께 0.2m 이상, 지하매설깊이 0.5m 이상으로 할 것
4
방유제내의 면적은 80000m2 이하로 할 것
해설

옥외탱크저장소의 방유제는 지표면으로부터의 높이가 0.5m 이상 3m 이하, 두께 0.2m 이상, 지하매설깊이 1m 이상으로 설치하도록 정해져 있다.

제시된 내용은 높이와 지하매설깊이의 수치가 실제 기준과 뒤바뀌어 있어 틀린 설명에 해당하며, 방유제 용량(탱크 1기일 때 110% 이상, 2기 이상이면 최대 탱크용량의 110% 이상)과 방유제 내 면적(80,000㎡ 이하) 기준은 그대로 적용된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.