모두CBT

할론 1301을 전역방출방식으로 방사할 때 분사헤드의 최소 방사압력(M… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 19년 3회차
할론 1301을 전역방출방식으로 방사할 때 분사헤드의 최소 방사압력(MPa)은?
1
0.1
2
0.2
3
0.9
4
1.05
해설

할론소화설비의 화재안전기준에서 전역방출방식 분사헤드의 최소 방사압력은 약제 종류별로 다르게 정해져 있으며, 할론13010.9MPa 이상으로 규정되어 있다.

참고로 할론1211은 0.2MPa, 할론2402는 0.1MPa 이상으로 서로 다른 최소 방사압력을 갖는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.