할론소화설비의 화재인전기준에 따른 할론소화약제의 저장용기 설치장소에 대… | [소방설비산업기사(기계분야) 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(기계분야) 필기] 20년 1회차
할론소화설비의 화재인전기준에 따른 할론소화약제의 저장용기 설치장소에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
가능한 한 방호구역외의 장소에 설치해야 한다.
2
온도가 40℃ 이하이고, 온도변화가 적은 곳에 설치해야 한다.
3
용기간에 이물질이 들어가지 않도록 용기간의 간격을 1cm 이하로 유지해야 한다.
4
저장용기가 여러 개의 방호구역을 담당하는 경우 저장용기와 집합관을 연결하는 연결배관에는 체크밸브를 설치해야 한다.
해설
할론소화설비의 화재안전기준상 저장용기는 방호구역 외의 장소로서 온도가 40℃ 이하이고 온도변화가 적은 곳에 설치해야 하며, 여러 방호구역을 담당하는 저장용기와 집합관을 연결하는 배관에는 체크밸브를 설치하도록 정하고 있다. 이 세 가지 설명은 모두 기준과 일치한다.
반면 저장용기 간의 간격은 점검에 지장이 없도록 3cm 이상을 유지하도록 정하고 있으며, 1cm 이하로 유지한다는 설명은 이 기준과 다르므로 틀린 설명에 해당한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.