물분무소화설비의 비상전원을 자가발전설비 또는 축전지 설비로 설치하고자 … | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 1회차
물분무소화설비의 비상전원을 자가발전설비 또는 축전지 설비로 설치하고자 할 때 그 설치기준으로 틀린 것은?
1
점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것
2
물분무소화설비를 유효하게 30분 이상 작동할 수 있도록 할 것
3
상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 할 것
4
비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것
해설

자가발전설비 또는 축전지설비로 설치하는 물분무소화설비의 비상전원은 이를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있어야 하므로, 30분 이상이라는 설명은 틀렸다.

점검이 편리하고 재해 우려가 없는 장소에 설치하는 것, 상용전원 차단 시 자동으로 절환되는 것, 다른 장소와 방화구획하는 것은 모두 화재안전기준에 부합하는 내용이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.