소방설비의 종류의 비상전원 용량의 기준을 옳게 나타낸 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 15년 1회차
소방설비의 종류의 비상전원 용량의 기준을 옳게 나타낸 것은?
1
비상콘센트 : 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량
2
비상조명등 : 30분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량
3
유도등 : 30분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량
4
무선통신보조설비의 증폭기 : 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량
해설
비상콘센트설비의 비상전원은 해당 설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량이어야 한다.
제시된 나머지 설비의 수치는 기준과 다르다. 비상조명등과 유도등의 비상전원도 원칙적으로 20분 이상이며(지하상가ㆍ11층 이상 등 일부 대상은 60분 이상), 무선통신보조설비의 증폭기 비상전원은 30분 이상이 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.