간이스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 1회차
간이스프링클러설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준으로 옳은 것은?
1
근린생활시설로 사용하는 부분의 바닥면적 합계가 1000m2 이상인 것은 모든 층
2
교육연구시설 내의 합숙소로서 연면적 500 m2 이상인 것
3
정신병원과 의료재활시설은 제외한 요양병원으로 사용되는 바닥면적의 합계가 300 m2 이상 600 m2 미만인 시설
4
정신의료기관 또는 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 600 m2 미만인 시설
해설
근린생활시설로 사용하는 부분의 바닥면적 합계가 1000m² 이상이면 모든 층에 간이스프링클러설비를 설치한다. 교육연구시설 내 합숙소는 연면적 100m² 이상이 대상이다. 요양병원(정신병원·의료재활시설 제외)은 600m² 미만이 대상이다. 정신의료기관·의료재활시설은 300m² 이상 600m² 미만이 대상이므로, 보기 3과 4는 두 기준이 서로 바뀌어 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.