주요구조부가 내화구조로 된 바닥면적 70m2인 특정소방대상물에 설치하는… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 2회차
주요구조부가 내화구조로 된 바닥면적 70m2인 특정소방대상물에 설치하는 열전대식 차동식분포형감지기의 열전대부는 몇 개 이상이어야 하는가?
1
1
2
2
3
3
4
4
해설
열전대식 차동식분포형감지기의 열전대부는 감지구역의 바닥면적 18m²(주요구조부가 내화구조인 경우 22m²)마다 1개 이상으로 하되, 최소 4개 이상이 되도록 설치해야 한다.
주어진 대상물은 내화구조이고 바닥면적이 70m²이므로 면적으로 계산하면 개이지만, 최소 설치개수 규정에 따라 4개 이상을 설치해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.