누전경보기의 변류기는 경계전로에 정격전류를 흘리는 경우, 그 경계전로의… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 2회차
누전경보기의 변류기는 경계전로에 정격전류를 흘리는 경우, 그 경계전로의 전압강하는 몇 V 이하이어야 하는가? (단, 경계전로의 전선을 그 변류기에 관통시키는 것이 아닌 경우이다.)
1
0.1
2
0.5
3
1
4
5
해설
누전경보기의 변류기는 경계전로에 정격전류를 흘리는 경우 그 경계전로의 전압강하가 0.5V 이하이어야 한다(단, 경계전로의 전선을 변류기에 관통시키지 않는 방식인 경우).
이는 변류기 설치로 인해 정상적인 전로에 과도한 전압강하가 발생하지 않도록 하기 위한 기준이다.