모두CBT

변압기의 용량이 4 KVA, 무유도 전부하에서의 동손은 120W, 철손은 80W 인 경우 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 2회차
변압기의 용량이 4 KVA, 무유도 전부하에서의 동손은 120W, 철손은 80W 인 경우 부하가 1/2로 되었을 때의 효율은 몇 % 인가?
1
80%
2
85%
3
90%
4
95%
해설