모두CBT

변압기의 용량이 4 KVA, 무유도 전부하에서의 동손은 120W, 철손… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 2회차
변압기의 용량이 4 KVA, 무유도 전부하에서의 동손은 120W, 철손은 80W 인 경우 부하가 1/2로 되었을 때의 효율은 몇 % 인가?
1
80%
2
85%
3
90%
4
95%
해설

무유도 전부하 효율은 η=PP+Pc+Pi\eta=\dfrac{P}{P+P_c+P_i}로 구하며, 부하율 x=12x=\dfrac{1}{2}일 때 출력은 4000×0.5=2000 W4000\times0.5=2000\ \text{W}, 동손은 부하의 제곱에 비례하므로 120×0.52=30 W120\times0.5^2=30\ \text{W}, 철손은 부하와 무관하게 80 W80\ \text{W}로 일정하다.

따라서 효율은 η=20002000+30+80≈0.9479\eta=\dfrac{2000}{2000+30+80}\approx0.9479로 약 95%가 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비산업기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기