변압기의 용량이 4 KVA, 무유도 전부하에서의 동손은 120W, 철손… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 2회차
변압기의 용량이 4 KVA, 무유도 전부하에서의 동손은 120W, 철손은 80W 인 경우 부하가 1/2로 되었을 때의 효율은 몇 % 인가?
1
80%
2
85%
3
90%
4
95%
해설
무유도 전부하 효율은 로 구하며, 부하율 일 때 출력은 , 동손은 부하의 제곱에 비례하므로 , 철손은 부하와 무관하게 로 일정하다.
따라서 효율은 로 약 95%가 된다.