정온식 감지선형 감지기의 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 16년 3회차
정온식 감지선형 감지기의 설치기준으로 틀린 것은?
1
감지선형 감지기의 굴곡반경은 5㎝ 이상으로 할 것
2
보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 설치할 것
3
단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 15㎝ 이내로 설치할 것
4
감지기와 감지구역의 각 부분과 수평 거리가 내화구조의 경우 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하로 할 것
해설
정온식 감지선형 감지기의 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10㎝ 이내로 하여야 하므로, 15㎝ 이내로 설치한다는 설명은 기준에 맞지 않는다.
감지선형 감지기의 굴곡반경을 5㎝ 이상으로 하고 보조선·고정금구로 늘어지지 않게 설치하며, 내화구조에서 감지구역과의 수평거리를 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하로 하는 것은 옳은 설치기준이다.