무선통신보조설비 증폭기의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 1회차
무선통신보조설비 증폭기의 설치기준 중 틀린 것은?
1
전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지, 전기저장장치 또는 교류전압 옥내간선으로 하고 전원까지의 배선은 전용으로 할 것
2
증폭기의 전면에는 주 회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 표시등 및 전압계를 설치할 것
3
증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 해당 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 할 것
4
무선이동중계기를 설치하는 경우에는 전파법에 따른 적합성평가를 받은 제품으로 설치할 것
해설
무선통신보조설비의 증폭기에는 비상전원을 부착하여야 하며, 화재안전기준상 그 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 하여야 한다. 20분 이상이라고 서술한 부분이 기준과 다르므로 틀린 설명이다.
전원을 축전지·전기저장장치 또는 교류전압 옥내간선으로 하고 전원까지의 배선을 전용으로 하는 것, 증폭기 전면에 전원 정상 여부 표시등과 전압계를 설치하는 것, 무선이동중계기를 전파법상 적합성평가를 받은 제품으로 설치하는 것은 모두 설치기준에 맞는 내용이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.