모두CBT

비상콘센트설비에 자가발전설비를 비상전원으로 설치할 경우 그 설치기준으로… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 1회차
비상콘센트설비에 자가발전설비를 비상전원으로 설치할 경우 그 설치기준으로 틀린 것은?
1
비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것
2
비상콘센트설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것
3
비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것
4
상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동 또는 수동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 할 것
해설

비상콘센트설비에 자가발전설비를 비상전원으로 설치할 때, 상용전원 공급이 중단되면 자동으로 비상전원을 공급받을 수 있어야 하며, 수동 전환은 이 기준에 포함되지 않는다.

비상전원 설치장소의 방화구획, 20분 이상 유효 작동 용량, 실내 설치 시 비상조명등 설치 기준은 모두 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비산업기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기