누전경보기 전원의 설치기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 1회차
누전경보기 전원의 설치기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은?
문제 이미지
1
15
2
20
3
30
4
60
해설

그림의 조문은 누전경보기 전원의 설치기준으로, "전원은 분전반으로부터 전용 회로로 하고, 각극에 개폐기 및 ( )A 이하의 과전류차단기를 설치할 것"이라고 되어 있습니다.

여기서 빈칸에 들어갈 값은 15입니다. 즉 누전경보기의 전원은 반드시 분전반에서 나오는 전용회로로 끌어와야 하고, 그 회로의 각 극에는 개폐기와 함께 15A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기를 쓸 경우에는 20A 이하)를 달아야 합니다.

전용회로로 하는 이유는 다른 부하의 사고나 차단이 누전경보기의 전원을 끊어버리지 않도록 하기 위함이고, 개폐기에는 "누전경보기용"이라는 표지를 붙여 정비 중 임의로 차단되는 것을 막습니다.