주요구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물의 정온식 스포트형 감지기 특종… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 1회차
주요구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물의 정온식 스포트형 감지기 특종을 설치하는 경우 최소 몇 개의 이상을 설치해야 하는가? (단, 부착높이는 5m 이고 특정소방대상물의 바닥면적은 250m2 이다.)
1
9개
2
8개
3
5개
4
3개
해설
정온식 스포트형 감지기 특종을 부착높이 4m 이상 8m 미만, 내화구조에 설치할 때 감지기 1개가 담당하는 바닥면적은 이다.
바닥면적 250㎡를 이 기준으로 나누면 가 되며, 소수점 이하를 올림하면 8개가 필요하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.