비상콘센트설비의 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 2회차
비상콘센트설비의 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은?
1
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 7개 이하로 할 것
2
비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 할 것
3
전원회로는 각층에 2 이상이 되도록 설치할 것. 다만, 설치하여야 할 층의 비상 콘센트가 1개인 때에는 하나의 회로로 할 수 있다.
4
비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6mm 이상의 철판으로 할 것
해설

비상콘센트설비에서 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 하여야 하므로, "7개 이하"라는 설명은 옳지 않다.

전원회로는 단상교류 220V, 공급용량 1.5kVA 이상이어야 하고, 각 층에 2 이상 설치하되 해당 층의 비상콘센트가 1개인 경우 하나의 회로로 할 수 있으며, 풀박스는 방청도장한 두께 1.6mm 이상의 철판으로 하여야 한다는 것은 모두 옳은 기준이다.