누전경보기의 화재안전기준 중 누전경보기의 설치방법 및 전원 기준으로 틀린 것은?
1
경계전로의 정격전류가 60A을 초과하는 전로에 있어서는 1급 누전경보기를 설치할 것
2
경계전로의 정격전류가 60A 이하의 전로에 있어서는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 것
3
전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각극에 개폐기 및 20A이하의 과전류 차단기를 설치할 것
4
전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 따라 전원이 차단되지 아니하도록 할 것
해설
누전경보기의 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기(배선용차단기의 경우에는 20A 이하로서 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치하여야 하므로, 과전류차단기를 "20A 이하"로 한다는 설명은 옳지 않다.
경계전로의 정격전류가 60A를 초과하는 전로에는 1급 누전경보기를, 60A 이하의 전로에는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치할 수 있다는 것과, 전원을 분기할 때 다른 차단기에 의해 전원이 차단되지 않도록 하여야 한다는 것은 모두 옳은 기준이다.