비상콘센트설비의 비상전원 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? … | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 2회차
비상콘센트설비의 비상전원 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 둘 이상의 변전소에서 전력을 동시에 공급받을 수 있거나 하나의 변전소로부터 전력의 공급이 중단되는 때에는 자동으로 다른 변전소로부터 전력을 공급받을 수 있도록 상용전원을 설치한 경우는 제외한다.)
1
㉠ 3, ㉡ 1000, ㉢ 1000
2
㉠ 7, ㉡ 2000, ㉢ 3000
3
㉠ 3, ㉡ 3000, ㉢ 2000
4
㉠ 7, ㉡ 1000, ㉢ 1000
해설
그림의 지문은 비상콘센트설비의 비상전원 설치대상으로, "지하층을 제외한 층수가 ( ㉠ )층 이상으로서 연면적이 ( ㉡ )m² 이상이거나, 지하층의 바닥면적의 합계가 ( ㉢ )m² 이상인 특정소방대상물"에 자가발전설비·비상전원수전설비 또는 전기저장장치를 비상전원으로 설치하도록 규정합니다.
기준값은 지하층을 제외한 층수 7층 이상 + 연면적 2000m² 이상이거나, 별개 요건으로 지하층 바닥면적 합계 3000m² 이상입니다. 따라서 ㉠은 7, ㉡은 2000, ㉢은 3000입니다.
앞의 요건은 층수와 연면적을 동시에 만족해야 하지만 지하층 바닥면적 합계 3000m² 이상은 단독으로 대상이 된다는 점이 중요합니다. 지상은 2000, 지하는 3000으로 짝지어 외우면 숫자를 바꿔 쓰는 실수를 줄일 수 있습니다.
다만 둘 이상의 변전소에서 전력을 동시에 공급받을 수 있거나, 한 변전소가 정전되면 자동으로 다른 변전소에서 공급받도록 상용전원을 설치한 경우에는 이 비상전원 설치의무가 면제됩니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.