모두CBT

정온식 감지선형 감지기의 설치기준으로 옳은 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 3회차
정온식 감지선형 감지기의 설치기준으로 옳은 것은?
1
단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 15㎝ 이내로 설치할 것
2
감지선형 감지기의 굴곡반경은 5㎝ 이상으로 할 것
3
감지기와 감지구역 각 부분과의 수평거리가 내화구조의 경우 1종은 3m 이하로 할 것
4
감지기와 감지구역 각 부분과의 수평거리가 내화구조의 경우 2종은 4.5m 이하로 할 것
해설

정온식 감지선형 감지기는 굴곡반경을 5cm 이상으로 하여 설치해야 한다. 감지선을 지나치게 좁게 구부리면 단선이나 성능 저하가 발생할 수 있기 때문이다.

단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10cm 이내로 해야 하고, 감지기와 감지구역 각 부분과의 수평거리는 내화구조의 경우 1종 4.5m 이하·2종 3m 이하(기타 구조는 1종 3m 이하·2종 1m 이하)로 정해져 있어, 제시된 다른 수치들은 실제 기준과 다르다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요