모두CBT

소방시설용 비상전원수전설비 큐비클형의 설치기준 중 옥외에 설치된 큐비클… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 3회차
소방시설용 비상전원수전설비 큐비클형의 설치기준 중 옥외에 설치된 큐비클형 외함에 노출하여 설치할 수 없는 것은?
1
환기장치
2
전선의 인입구 및 인출구
3
표시등(불연성 또는 난연성재료로 덮개를 설치한 것)
4
계기용 전환스위치(불연성 또는 난연성재료로 제작된 것)
해설

큐비클형 비상전원수전설비의 외함에 노출하여 설치할 수 있는 것은 표시등(불연성·난연성 재료로 덮개를 설치한 것), 전선의 인입구 및 인출구, 환기장치, 전압계(퓨즈 등으로 보호한 것), 전류계(변류기 2차측에 접속된 것), 계기용 전환스위치(불연성·난연성 재료로 제작된 것)이다.

다만 옥외에 설치하는 큐비클은 이 가운데 표시등, 전선의 인입구 및 인출구, 환기장치까지만 노출 설치가 허용된다. 따라서 계기용 전환스위치는 옥내 큐비클에서는 노출 설치가 가능하지만 옥외에 설치된 큐비클 외함에는 노출하여 설치할 수 없다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 17년 3회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비산업기사(전기분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기