주요구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물 또는 그 부분에 정온식 스포트… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 1회차
주요구조부를 내화구조로 한 특정소방대상물 또는 그 부분에 정온식 스포트형 1종 감지기를 설치하려는 경우에 최소 설치 개수는?(단, 부착높이는 2.7m 이고, 바닥면적은 600m2 이다.)
1
7
2
9
3
10
4
12
해설
부착높이 2.7m는 4m 미만에 해당하고, 주요구조부가 내화구조인 특정소방대상물에 정온식 스포트형 1종 감지기를 설치하는 경우 감지기 1개가 담당하는 바닥면적은 60제곱미터이다.
따라서 필요한 감지기 개수는 개로 계산된다.