어느 전동기가 회전하고 있을 때 전압 및 전류의 실효값이 각각 50 V, 3 A이고 역률이 0.6이라면 무효전력은 몇 Var인가?
1
18
2
90
3
120
4
210
해설

피상전력은 S=VI=50×3=150 VAS=VI=50\times3=150\,VA이며, 역률이 0.6이므로 무효율은 sin⁡θ=1−0.62=0.8\sin\theta=\sqrt{1-0.6^2}=0.8이다.

따라서 무효전력은 Q=Ssin⁡θ=150×0.8=120 VarQ=S\sin\theta=150\times0.8=120\,Var로 계산된다.