비상콘센트설비 전원의 설치기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은?
1
㉠ 포함, ㉡ 1000, ㉢ 2000
2
㉠ 포함, ㉡ 2000, ㉢ 3000
3
㉠ 제외, ㉡ 1000, ㉢ 2000
4
㉠ 제외, ㉡ 2000, ㉢ 3000
해설
제시된 조문은 “지하층을 ( ㉠ )한 층수가 7층 이상으로서 연면적이 ( ㉡ )m² 이상이거나 지하층의 바닥면적의 합계가 ( ㉢ )m² 이상인 특정소방대상물의 비상콘센트설비에는 자가발전설비, 비상전원수전설비 또는 전기저장장치를 비상전원으로 설치할 것”입니다.
층수 요건은 지하층을 제외한 층수가 7층 이상입니다. 소방 관련 기준에서 “층수”를 따질 때는 원칙적으로 지상층만 세므로 ㉠은 제외가 됩니다.
규모 요건은 그 층수 요건을 만족하면서 연면적이 2000m² 이상이거나, 지하층 바닥면적의 합계가 3000m² 이상인 경우입니다. 지하층은 소방활동이 특히 어려워 연면적과는 별도의 면적 기준으로 규정합니다.
따라서 ㉠ 제외, ㉡ 2000, ㉢ 3000 입니다.