모두CBT

열전대식 차동식분포형 감지기의 설치기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 2회차
열전대식 차동식분포형 감지기의 설치기준 중 다음 ( )안에 알맞은 것은? (주요구조부가 내화구조로 된 특정소방대상물이 아닌 경우이다.)
문제 이미지
1
㉠ 18, ㉡ 72, ㉢ 4
2
㉠ 22, ㉡ 88, ㉢ 4
3
㉠ 18, ㉡ 72, ㉢ 20
4
㉠ 22, ㉡ 88, ㉢ 20
해설

제시된 조문은 “열전대부는 감지구역의 바닥면적 ( ㉠ )m²마다 1개 이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 ( ㉡ )m² 이하인 특정소방대상물에 있어서는 ( ㉢ )개 이상으로 하여야 한다”입니다.

열전대식 차동식분포형 감지기의 열전대부 설치 기준면적은 주요구조부가 내화구조인 경우 22m², 내화구조가 아닌 경우 18m²입니다. 문제는 내화구조가 아닌 경우이므로 ㉠은 18이 됩니다.

단서 조항의 바닥면적은 기준면적의 4배로 잡으므로 18×4=72m218 \times 4 = 72\,\mathrm{m^2}가 되어 ㉡은 72, 이때 최소 설치개수인 ㉢은 4개입니다. (내화구조라면 22×4=88m222 \times 4 = 88\,\mathrm{m^2}에 4개가 됩니다.)

따라서 ㉠ 18, ㉡ 72, ㉢ 4 입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.