모두CBT

누전경보기에 표시등을 사용하는 경우의 구조 및 기능 기준으로 옳은 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 2회차
누전경보기에 표시등을 사용하는 경우의 구조 및 기능 기준으로 옳은 것은?
1
전구는 사용전압의 110%인 교류전압을 20시간 연속하여 가하는 경우 단선, 현저한 광속변화, 흑화, 전류의 저하 등이 발생하지 아니하여야 한다.
2
전구는 2개 이상을 직렬로 접속하여야 한다. 다만, 방전등 또는 발광다이오드의 경우에는 그러하지 아니한다.
3
전구에는 적당한 보호카바를 설치하여야 한다. 다만, 발광다이오드의 경우에는 그러하지 아니한다.
4
주위의 밝기가 300lx인 장소에서 측정하여 앞면으로부터 1.5m 떨어진 곳에서 켜진 등이 확실히 식별되어야 한다.
해설

누전경보기에 표시등을 사용하는 경우, 전구에는 적당한 보호커버를 설치하여야 하며, 다만 발광다이오드를 사용하는 경우에는 보호커버를 설치하지 아니할 수 있다.

나머지 기준을 보면, 전구는 사용전압의 130%인 교류전압을 20시간 연속하여 가하여도 단선·현저한 광속변화·흑화·전류저하 등이 없어야 하고, 전구는 2개 이상을 병렬로 접속하여야 하며(방전등 또는 발광다이오드는 제외), 주위의 밝기가 300lx인 장소에서 앞면으로부터 3m 떨어진 곳에서 켜진 등이 확실히 식별되어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.