위험물안전관리법령상 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크저장소… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 2회차
위험물안전관리법령상 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크저장소의 탱크 주위에 설치하여야 하는 방유제의 기준 중 틀린 것은?
1
방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 하나인 때에는 그 탱크 용량의 110% 이상으로 할 것
2
방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 2기 이상인 때에는 그 탱크 중 용량이 최대인 것의 용량의 110% 이상으로 할 것
3
방유제의 높이는 1m 이상 3m 이하, 두께 0.2m 이상, 지하매설깊이 0.5m 이상으로 할 것
4
방유제내의 면적은 80000m2이하로 할 것
해설
인화성액체위험물 옥외탱크저장소의 방유제 높이는 0.5m 이상 3m 이하, 두께 0.2m 이상, 지하매설깊이 1m 이상으로 하여야 한다. 높이를 1m 이상 3m 이하로, 지하매설깊이를 0.5m 이상으로 서술한 것은 두 수치가 서로 뒤바뀐 틀린 내용이다.
탱크가 하나인 경우 방유제 용량을 탱크 용량의 110% 이상으로, 2기 이상인 경우 최대 탱크 용량의 110% 이상으로, 방유제 내 면적을 80000㎡ 이하로 하는 기준은 모두 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.