비상콘센트설비 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 3회차
비상콘센트설비 전원회로의 설치기준 중 틀린 것은?
1
전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함안에 설치할 것
2
비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6mm 이상의 철판으로 할 것
3
비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 할 것
4
콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되도록 할 것
해설
비상콘센트설비 전원회로의 설치기준에서는 감전사고를 방지하기 위해 콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하되 충전부가 노출되지 아니하도록 하여야 한다고 규정한다.
이 기준을 반대로 서술하여 충전부가 노출되도록 한다고 하면 안전기준에 정면으로 위배되므로 틀린 설명이 된다.
전원회로를 각 층에서 분기할 때 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치하는 것, 풀박스를 두께 1.6mm 이상의 방청도장 철판으로 하는 것, 전원회로를 단상교류 220V·공급용량 1.5kVA 이상으로 하는 것은 모두 실제 설치기준과 일치한다.