모두CBT

고비점 유류의 화재에 적응성이 있는 소화설비는? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 18년 3회차
고비점 유류의 화재에 적응성이 있는 소화설비는?
1
옥내소화전설비
2
옥외소화전설비
3
미분무설비
4
연결송수관설비
해설

고비점 유류(중유 등)의 화재에는 미세한 물입자를 분무하여 냉각 및 질식 효과를 동시에 얻을 수 있는 미분무설비가 적응성을 가진다.

반면 옥내소화전설비나 옥외소화전설비와 같이 봉상으로 주수하는 설비는 유류를 비산시켜 화재를 확대시킬 위험이 있어 유류화재에는 부적합하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.