모두CBT

위험물안전관리법령상 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크저장소… | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 1회차
위험물안전관리법령상 인화성액체위험물(이황화탄소를 제외)의 옥외탱크저장소의 탱크 주위에 설치하여야 하는 방유제의 기준 중 틀린 것은?
1
방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 하나인 때에는 그 탱크 용량의 110% 이상으로 할 것
2
방유제의 용량은 방유제안에 설치된 탱크가 2기 이상인 때에는 그 탱크 중 용량이 최대인 것의 용량의 110 % 이상으로 할 것
3
방유제의 높이 1m 이상 3m 이하, 두께 0.2m 이상, 지하매설깊이 0.5m 이상으로 할 것
4
방유제내의 면적은 80000m2 이하로 할 것
해설

인화성액체위험물 옥외탱크저장소의 방유제는 탱크가 하나인 경우 그 탱크 용량의 110% 이상, 2기 이상인 경우 최대 탱크 용량의 110% 이상으로 설치하며, 방유제 내 면적은 80000제곱미터 이하로 한다.

방유제의 높이는 0.5m 이상 3m 이하, 두께 0.2m 이상, 지하매설깊이는 1m 이상으로 하여야 하므로, 높이와 지하매설깊이의 수치를 서로 바꿔 제시한 설명이 틀린 것이다.