복도에 설치하는 복도통로유도등의 설치기준으로 옳은 것은? | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 2회차
복도에 설치하는 복도통로유도등의 설치기준으로 옳은 것은?
1
보행거리 15m 마다 설치
2
보행거리 20m 마다 설치
3
수평거리 15m 마다 설치
4
수평거리 20m 마다 설치
해설
복도통로유도등은 복도의 각 부분으로부터 하나의 통로유도등까지의 보행거리가 20m가 되는 경우에 설치하며, 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 추가로 설치한다.
수평거리가 아니라 실제로 사람이 걸어가는 경로를 기준으로 한 보행거리 개념이 적용된다는 점이 특징이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.