누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205)에 따른 누전경보기의 전원과 … | [소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 19년 3회차
누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205)에 따른 누전경보기의 전원과 관련된 내용으로 틀린 것은?
1
전원은 분전반으로부터 전용회로로 하여야 한다.
2
각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기를 설치하여야 한다.
3
배선용 차단기에 있어서는 20A 이하의 것으로 각 극을 개폐할 수 있어야 한다.
4
전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 따라 전원이 동시에 차단되어야 한다.
해설
누전경보기의 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐기 및 15A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기는 20A 이하)를 설치해야 한다.
전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 의하여 전원이 차단되지 않도록 해야 하는데, 다른 차단기에 따라 전원이 동시에 차단되어야 한다는 내용은 이와 반대되므로 옳지 않다.