무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따른 무선통신보조설비의 시설기준으로 틀린 상세 페이지

1[소방설비산업기사(전기분야) 필기] 20년 1회차
무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따른 무선통신보조설비의 시설기준으로 틀린 것은?
1
분배기·분파기 및 혼합기 등의 임피던스는 100Ω의 것으로 할 것
2
누설동축케이블 및 안테나는 고압의 전로로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
3
지상에 설치하는 접속단자는 보행거리 300m 이내마다 설치하고, 다른 용도로 사용되는 접속단자에서 5m 이상의 거리를 둘 것
4
증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 해당 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 할 것
해설
등록된 해설이 없습니다.