가공 전선로의 지지물에 지선을 시설하려고 한다. 이 지선의 시설기준으로… | [전기기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 15년 1회차
가공 전선로의 지지물에 지선을 시설하려고 한다. 이 지선의 시설기준으로 옳은 것은?
1
소선 지름 : 2.0mm, 안전율 : 2.5, 인장하중 : 2.11kN
2
소선 지름 : 2.6mm, 안전율 : 2.5, 인장하중 : 4.31kN
3
소선 지름 : 1.6mm, 안전율 : 2.0, 인장하중 : 4.31kN
4
소선 지름 : 2.6mm, 안전율 : 1.5, 인장하중 : 3.21kN
해설

가공전선로 지지물에 시설하는 지선은 안전율 2.5 이상, 이때 허용 인장하중은 최저 4.31kN 이상이어야 하고, 소선은 지름 2.6mm 이상의 금속선을 3가닥 이상 꼬아 사용하도록 정해져 있다.
나머지 조합은 소선 지름이 2.6mm에 미치지 못하거나 안전율이 2.5보다 작아 이 기준을 만족하지 못한다.