3000kW, 역률 75%(늦음)의 부하에 전력을 공급하고 있는 변전소에 콘덴서를 설치하여 역률을 93%로 향상시키고자 한다. 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA인가?
1
1460
2
1540
3
1620
4
1730
해설
콘덴서가 공급해야 할 용량은 역률 개선 전후 무효전력의 차이다. Q=Ptanθ이고 tanθ=cosθsinθ=cosθ1−cos2θ이므로 Qc=P(tanθ1−tanθ2)이다. 개선 전: cosθ1=0.75, sinθ1=1−0.752=0.6614, tanθ1=0.750.6614=0.8819 개선 후: cosθ2=0.93, sinθ2=1−0.932=0.3676, tanθ2=0.930.3676=0.3952 Qc=3000×(0.8819−0.3952)=3000×0.4867≃1460 [kVA] 유효전력 3000 kW는 콘덴서를 달아도 변하지 않고, 무효전력만 줄어든다.