3000kW, 역률 75%(늦음)의 부하에 전력을 공급하고 있는 변전소에 콘덴서를 설치하여 역률을 93%로 향상시키고자 한다. 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA인가?
1
1460
2
1540
3
1620
4
1730
해설

콘덴서가 공급해야 할 용량은 역률 개선 전후 무효전력의 차이다. Q=Ptan⁡θQ=P\tan\theta이고 tan⁡θ=sin⁡θcos⁡θ=1−cos⁡2θcos⁡θ\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}=\dfrac{\sqrt{1-\cos^2\theta}}{\cos\theta}이므로 Qc=P(tan⁡θ1−tan⁡θ2)Q_c=P(\tan\theta_1-\tan\theta_2)이다.
개선 전: cos⁡θ1=0.75\cos\theta_1=0.75, sin⁡θ1=1−0.752=0.6614\sin\theta_1=\sqrt{1-0.75^2}=0.6614, tan⁡θ1=0.66140.75=0.8819\tan\theta_1=\dfrac{0.6614}{0.75}=0.8819
개선 후: cos⁡θ2=0.93\cos\theta_2=0.93, sin⁡θ2=1−0.932=0.3676\sin\theta_2=\sqrt{1-0.93^2}=0.3676, tan⁡θ2=0.36760.93=0.3952\tan\theta_2=\dfrac{0.3676}{0.93}=0.3952
Qc=3000×(0.8819−0.3952)=3000×0.4867≃1460Q_c=3000\times(0.8819-0.3952)=3000\times0.4867\simeq1460 [kVA]
유효전력 3000 kW는 콘덴서를 달아도 변하지 않고, 무효전력만 줄어든다.