옥내에 시설하는 전동기에 과부하 보호장치의 시설을 생략할 수 없는 경우… | [전기기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 15년 3회차
옥내에 시설하는 전동기에 과부하 보호장치의 시설을 생략할 수 없는 경우는?
1
정격 출력이 0.75kW인 전동기
2
타인이 출입할 수 없고 전동기가 소손할 정도의 과전류가 생길 우려가 없는 경우
3
전동기가 단상의 것으로 전원측 전로에 시설하는 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우
4
전동기를 운전 중 상시 취급자가 감시 할 수 있는 위치에 시설한 경우
해설
옥내 전동기의 과부하 보호장치는 전동기가 소손될 위험이 낮다고 볼 수 있는 제한적인 경우에만 생략할 수 있다. 상시 취급자가 감시할 수 있는 위치에 시설한 경우, 구조나 부하 특성상 소손될 정도의 과전류가 생길 우려가 없는 경우, 단상 전동기로서 전원측 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우, 그리고 정격출력이 0.2kW 이하로 매우 작은 경우가 그것이다. 0.75kW 전동기는 이 출력 한도를 넘으므로 생략 대상이 아니며 과부하 보호장치를 반드시 시설해야 한다.