저·고압 가공전선과 가공약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우로… | [전기기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 15년 3회차
저·고압 가공전선과 가공약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우로 틀린 것은?
1
가공전선을 가공약전류 전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것
2
전선로의 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것
3
가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리는 저압과 고압 모두 75cm 이상일 것
4
가공전선이 가공약전류 전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장해를 줄 우려가 있는 경우에는 가공전선을 적당한 거리에서 연가할 것
해설
저압과 고압 가공전선을 가공약전류전선과 동일 지지물에 시설할 때 상호간 이격거리는 저압이 75cm 이상, 고압이 1.5m 이상으로 서로 다르게 정해져 있다. 고압 쪽이 절연과 감전 위험 측면에서 더 큰 간격을 요구하기 때문이며, 따라서 저압과 고압 모두 75cm 이상이라고 일률적으로 적은 설명은 옳지 않다. 가공전선을 약전류전선 위쪽에 별개의 완금류로 시설하는 것, 지지물로 쓰는 목주의 풍압하중 안전율을 1.5 이상으로 하는 것, 유도장해 우려가 있으면 가공전선을 연가하는 것은 모두 올바른 시설기준이다.