특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기를 시설하여서는 안되는 것은? | [전기기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 15년 3회차
특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기를 시설하여서는 안되는 것은?
1
교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기
2
1차 전압이 22.9kV이고, 1차측과 2차측 권선이 혼촉한 경우에 자동적으로 전로로부터 차단되는 차단기가 설치된 변압기
3
1차 전압 66kV의 변압기로서 1차측과 2차측 권선 사이에 제 2종 접지공사를 한 금속제 혼촉방지판이 있는 변압기
4
1차 전압이 22kV이고 Δ 결선된 비접지 변압기로서 2차측 부하설비가 항상 일정하게 유지되는 변압기
해설
특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기는 혼촉 시 저압측에 특고압이 침입할 위험이 있어 원칙적으로 금지되며, 자동차단장치가 설치되었거나 혼촉방지판이 접지된 경우, 전기철도 신호회로용처럼 예외적으로 안전이 확보된 경우에만 허용된다. 단순히 Δ결선의 비접지 변압기이고 부하가 일정하다는 사정만으로는 혼촉 시 저압측 침입을 막을 보호수단이 없으므로 이런 변압기는 시설할 수 없다.