의료장소에서 전기설비 시설로 적합하지 않는 것은? | [전기기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 15년 3회차
의료장소에서 전기설비 시설로 적합하지 않는 것은?
1
그룹 0 장소는 TN 또는 TT 접지 계통 적용
2
의료 IT 계통의 분전반은 의료장소의 내부 혹은 가까운 외부에 설치
3
그룹 1 또는 그룹 2 의료장소의 수술등, 내시경 조명등은 정전시 0.5초 이내 비상전원 공급
4
의료 IT 계통의 누설전류 계측시 10mA에 도달하면 표시 및 경보 하도록 시설
해설

의료 IT 계통은 환자에게 흐를 수 있는 누설전류를 엄격히 제한해야 하므로, 절연감시장치의 경보 기준은 누설전류가 5mA에 도달했을 때 표시 및 경보하도록 정해져 있다. 따라서 이 기준을 10mA라고 한 설명은 실제 기준보다 완화된 값이어서 적합하지 않다. 그룹 0 장소에 TN 또는 TT 접지계통을 적용하는 것, 그룹 1·2 의료장소의 수술등·내시경 조명등에 정전 시 0.5초 이내 비상전원을 공급하는 것, 의료 IT 계통의 분전반을 의료장소 내부 또는 가까운 외부에 두는 것은 모두 옳은 시설기준이다.