모두CBT

변압기 단락시험에서 변압기의 임피던스 전압이란? | [전기기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 15년 3회차
변압기 단락시험에서 변압기의 임피던스 전압이란?
1
여자 전류가 흐를 때의 2차측 단자전압
2
정격 전류가 흐르때의 2차측 단자전압
3
2차 단락 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하
4
정격 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하
해설

단락시험은 2차측을 단락하고 1차 전압을 0에서 서서히 올려 정격전류가 흐르는 순간에 멈추는 시험이며, 이때 인가된 1차 전압이 임피던스 전압이다. 2차가 단락되어 단자전압이 0이므로 인가전압은 전부 변압기 내부 임피던스에서 소비되고, 결국 정격전류가 흐를 때 변압기 내부에 생기는 전압강하를 뜻한다.
여자전류는 무부하 시험에서 다루는 값이라 임피던스 전압과 무관하고, 단락 상태에서는 2차 단자전압 자체가 0이므로 단자전압으로 정의할 수 없다. 또한 이 시험에서 흘리는 전류는 사고 시의 2차 단락전류가 아니라 정격전류로 제한한 값이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.