주택 등 저압 수용 장소에서 고정 전기설비에 TN-C-S 접지 방식으로… | [전기기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기기사 필기] 16년 3회차
주택 등 저압 수용 장소에서 고정 전기설비에 TN-C-S 접지 방식으로 접지공사 시 중성선 겸용 보호도체(PEN)를 알루미늄으로 사용할 경우 단면적은 몇 mm2이상이어야 하는가?
1
2.5
2
6
3
10
4
16
해설

주택 등 저압 수용장소에서 계통접지가 TN-C-S 방식인 경우, 중성선 겸용 보호도체(PEN)는 고정 전기설비에만 사용할 수 있고 다음 단면적 이상이어야 한다.
구리는 10 mm2 이상, 알루미늄은 16 mm2 이상.
PEN은 중성선 전류와 보호도체 전류를 함께 흘리므로 일반 중성선보다 굵기를 키워 규정하며, 도전율이 낮은 알루미늄은 구리보다 큰 값이 요구된다. 따라서 알루미늄을 쓰면 16 mm2 이상이다.