가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계… | [전기기사 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기기사 필기] 16년 3회차
가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 1m2에 대한 풍압 값[Pa]의 기준으로 틀린 것은?
1
목주 : 588
2
원형 철주 : 588
3
원형 철근 콘크리트주 : 1038
4
강관으로 구성된 철탑(단주는 제외) : 1255
해설
갑종 풍압하중 기준에서 목주와 원형 철주는 수직 투영면적 1m²당 588Pa이고, 강관으로 구성된 철탑(단주 제외)은 1255Pa로 규정되어 있어 이들은 옳은 값이다.
그러나 원형 철근 콘크리트주는 1038Pa이 아니라 목주·원형철주와 같은 588Pa이 기준이므로 이 부분이 틀린 설명이다.